Beste,
Ik ben bezig met een berekening voor een chemische verankering van een kolom in een betonsokkel.
De betonsokkel zal nieuw aangelegd worden en de wapening hierin is gekend.
Wanneer ik deze in het rekenprogramma steek, merk ik echter dat de Hilti tool blijft falen op verbinding. Wanneer ik dit na ga, blijkt dit te liggen aan de combinatie van uittrekken en betonkegel.
Dit lijkt echter vreemd aangezien de betonkegel er toch nooit uitgetrokken zal worden als er voldoende wapening aanwezig is?
Zijn de formules correct toegepast? Of dienen we een andere module toe te passen voor constructies met reeds wapening aanwezig?
In bijlage stuur ik u reeds het rapport. Ik kijk uit naar uw antwoord.
Met vriendelijke groeten,
Eline Hoppenbrouwers
Expert civil engineering design-stabiliteitsingenieur
NMBS Stations
B-ST.12 Division Study
+32 490 47 95 79 | eline.hoppenbrouwers@belgiantrain.be | www.nmbs.be
10-06 B-ST.12 | Frankrijkstraat 85, B-1070 Brussel
Bedankt voor uw vraag.
Voor constructies waar al wapening aanwezig is, is het inderdaad nodig om een andere module te gebruiken om goed rekening te houden met de bestaande wapening en uitscheuren met de betonkegel te voorkomen. De juiste module om te gebruiken op PROFIS Engineering is "achteraf geïnstalleerde wapening".
Aarzel niet om contact met mij op te nemen als u meer informatie of hulp nodig hebt.