Pourquoi le logiciel Hilti m'indique avec l'emploi de HST3 :
Cette configuration de chevilles et/ou de platine n'est pas couverte en dimensionnement incendie.
Est-ce lié aux chevilles utilisée ou la configuration ou la platine ?
Cher ,
Cela devrait être possible en principe. Il est important de choisir une méthode de conception dans l'onglet conception, soit basée sur ETAG, soit basée sur EN 1992-4 . La méthode de calcul ETAG ne tient pas compte de la présence d'une armature interne, alors que la méthode EN 1992-4le fait. Si vous choisissez la méthode EN 1992-4, il est également important de cocher la case du ferraillage dans la partie armature. Si vous suivez ces étapes, il devrait être possible de configurer une conception de feu avec le HST3.
cordialement,
HILTI ENGINEERING SERVICE