Bonjour,
Lorsque je coche l'option "renforcement supplémentaire au cisaillement", ce message d'erreur apparaît :
Un renforcement supplémentaire n'est autorisé qu'en statique et sismique. Disposition des chevilles jusqu'à 9 chevilles et avec EN1992-4 et au moins un bord fini
Pourtant le calcul est bien dans la catégorie "charge statique ou charge quasi statique" / Il y a 8 chevilles / Les 4 bords sont finis.
Est-ce possible de me dire s'il faut cocher une autre option pour ne plus avoir ce message d'erreur ?
Merci d'avance pour votre retour.
Bien à vous,
N'hésitez pas à me contacter sur l'adresse CLA@ney.partners
Bonjour,
Merci pour cette question! Cela peut être dû à plusieurs facteurs. Pour donner une réponse sans équivoque, nous vous demandons s'il est possible d'envoyer le fichier PE à notre courriel général : Belux.engineering@hilti.com.
Nous l'examinerons de plus près et reviendrons avec une réponse.
Merci beaucoup d'avance !