Pourquoi ne puis-je pas utiliser différents types d'ancrage dans le même modèle et calculer en même temps ?

Profis Engineering,Ancrage,Modèle

1 Antwoord
Geplaatst door Hilti Belux Engineering Teamalmost 4 years ago
Geverifieerd door Hilti

***** [NL version below] *****


Selon l'EC2, partie 4 Conception des fixations pour utilisation dans le béton, il est indiqué dans la section 1.2 (4) que pour un groupe de fixations, la norme européenne s'applique uniquement si des fixations de même type et de même taille sont utilisées.

Cette "limitation" est due au fait que la rigidité des fixations individuelles d'un groupe peut avoir une influence significative sur la distribution de la charge, alors que les ancrages rigides prennent en général "plus de charge" que les ancrages souples. La dispersion admissible de la rigidité d'un même type d'ancrage est donc vérifiée au cours du processus d'évaluation. Cependant, si des systèmes/types d'ancrage sont mélangés dans une plaque de base, le risque d'une distribution inégale de la charge due à un comportement de rigidité différent des ancrages individuels et différents peut survenir. Pour éviter cela, la limitation décrite ci-dessus est donnée dans la norme correspondante.


***** [NL] *****

Waarom kan ik niet verschillende soorten ankers in hetzelfde model (Profis Engineering) gebruiken en tegelijkertijd berekenen?

Volgens EC2, deel 4 Ontwerp van bevestigingsmiddelen voor gebruik in beton wordt in paragraaf 1.2 (4) gesteld dat voor een groep bevestigingsmiddelen de Europese norm alleen van toepassing is als bevestigingsmiddelen van hetzelfde type en dezelfde grootte worden gebruikt. 

Deze "beperking" is het gevolg van het feit dat de stijfheid van de individuele bevestigingsmiddelen van een groep een aanzienlijke invloed kan hebben op de verdeling van de belasting, terwijl stijve ankers in het algemeen "meer belasting" opnemen in vergelijking met zachte ankers. De toelaatbare spreiding van de stijfheid van hetzelfde ankertype wordt daarom tijdens het beoordelingsproces gecontroleerd. Indien echter ankersystemen/-types binnen één grondplaat zouden worden gemengd, zou het risico van een ongelijkmatige verdeling van de belasting kunnen ontstaan als gevolg van aanzienlijk verschillend stijfheidsgedrag van de afzonderlijke en verschillende ankers. Om dit te voorkomen, is de hierboven beschreven beperking opgenomen in de desbetreffende norm.